dnpshop

  
Сообщений: 0
Настоящие правила безопасности при обращении с сильнодействующими ядовитыми веществами (далее - безопасность) разработаны в целях реализации закона кыргызской республики "о промышленной безопасности опасных производственных объектов", защиты жизни и здоровья граждан, охраны природы при обращении с сильнодействующими ядовитыми веществами (далее - сдяв).
2. Правила безопасности устанавливают требования, направленные на обеспечение промышленной и химической безопасности. Безопасность включает в себя требования к производственным помещениям и объектам, где осуществляется обращение с оят, то есть к процессам производства, обслуживания, реализации (приобретения), использования и утилизации оят, а кроме того: условия для исходных материалов, заготовок, полуфабрикатов и производственного оборудования, используемых в азиатских процессах, для распределения оборудования и организации рабочих мест в случае осуществления этих процессов. Правила безопасности устанавливают также специальные требования к обращению с некоторыми оят, в частности с хлором, жидким аммиаком, неорганическими жидкими кислотами и щелочами, которые широко используются на горно-обогатительных комбинатах и в других отраслях промышленности.
3. При обращении с оят наряду с требованиями настоящих норм безопасности должны соблюдаться правила, установленные законодательством в области промышленной безопасности, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты граждан, охраны труда и здоровья. Процессы с использованием оят и высокотоксичных веществ представляют угрозу для жизни и благополучия людей, флоры и фауны в связи с тем, что они способны приводить к гибели живых организмов при контакте с ними. Оят очень опасны для окружающей среды, загрязнение которой может прямо или косвенно нанести вред жизни и здоровью людей, флоре и фауне. Эта опасность возникает при работе с оят, а именно в процессах производства, обслуживания, реализации (эксплуатации и переработки оят.
Характеристики групп оят приведены в приложении 1 к настоящим правилам.
5. Одновременно с оят, в силу присущих этим веществам свойств или условий, требуется обеспечение взрывобезопасности, механической, пожарной, тепловой, электрической и радиационной безопасности.
6. Классификацию химической продукции, относящейся по опасным свойствам к оят, осуществляет изготовитель (лицо, уполномоченное изготовителем), экспортер и импортер в области химии. При проведении работ по классификации оят необходимо руководствоваться положением о системе классификации опасности химических веществ/растворов и требованиях к планетам информации об опасности: маркировке и паспорту безопасности, утвержденным постановлением правительства кыргызской республики от 9 февраля 2015 года № 43.
7. Для оформления ввоза на таможенную территорию еаэс. Перечень ядовитых веществ, не являющихся прекурсорами стимулирующих средств и психотропных веществ, приведен в приложении 2 к настоящим правилам.
8. Действия правил безопасности распространяются по срочным заданиям с аднс:
- Процессы производства оят, представляющие собой совокупность операций, необходимых для выпуска оят;
- Процессы реализации (приобретения) оят, представляющие собой совокупность операций, необходимых для получения-передачи на возмездной основе (даже обмена) права собственности на оят;
- Процессы использования оят, представляющие собой совокупность операций, связанных с использованием оят по назначению;
- Процессы хранения оят, представляющие собой совокупность операций, необходимых для хранения оят в определенном состоянии в месте, предназначенном для их совместного использования с обеспечением сохранности в течение заданного периода времени;
- Процессы утилизации оят, представляющие собой совокупность операций, необходимых для использования оят в целях, отличных от тех, для которых они предназначены (и для которых они чаще всего используются), включая их обезвреживание или захоронение;
- Процессы производства, приобретения (продажи), применения, обслуживания и утилизации хлора;
- Процессы приобретения (продажи), применения, обслуживания и утилизации жидкого аммиака;
- Процессы приобретения (продажи), применения, обслуживания и утилизации неорганических жидких кислот и щелочей.
9. Идентификация процессов с оят производится с целью установления применимости требований настоящих положений безопасности к конкретному процессу с индивидуальными оят и определения соответствия процесса этим параметрам.
Процессы перевозки оят автомобильным транспортом регламентируются правилами перевозки опасных грузов автомобильным транспортом, утвержденными постановлением правительства кыргызской республики от 11 апреля 2016 года № 198.
Процессы перевозки жидкого оят в железнодорожных цистернах регулируются соглашением о международной в настоящих правилах безопасности используются следующие определения основных понятий:
Высокотоксичные ядовитые вещества (вяв) - химические соединения, обладающие высокой токсичностью и способные при определенных условиях (только при авариях на химически опасных объектах) вызвать массовое отравление людей и животных и заражение природы;
Классификация химических средств - отнесение веществ к определенному классу (подклассу, виду) опасности в соответствии с оценочными признаками, основанное на всемирно согласованной системе классификации опасности и маркировки химических веществ (сгс);
Рабочая зона - пространство, ограниченное по высоте до второй над уровнем пола или площадки, здесь располагаются места постоянного или непостоянного (временного) пребывания работников;
Операция - законченная часть технологического процесса, выполняемая на одном рабочем месте с использованием средств труда;
Предельно допустимая концентрация соединения в воздухе рабочей зоны - концентрация вещества, которая при ежедневной (кроме выходных) работе в течение всего рабочего периода не сможет вызвать выявляемых заболеваний или отклонений в состоянии здоровья работника
Дезактивация - переработка или обработка оят, результатом которой является превращение оят в вещество (вещества), не являющееся токсичным или сильнодействующим;
Абгазы - выбросы промышленных газов различной среды и происхождения;
Анолит (эвр-но и католит (эвр-к) - электроактивированные растворы, полученные из подсоленной водопроводной воды, подвергнутой электролизу;
Газгольдеры - конструкции для перемещения газов под избыточным давлением;
Компрессия - технология промышленной переработки и гипсования газа (компрессия);
Ротаметр - оборудование для определения объемного расхода газа или воды в единицу времени;
Точка росы при подобном давлении - температура, до которой должен охладиться воздух, чтобы содержащийся в нем безвредный пар достиг состояния насыщения и начал конденсироваться в росу; точка росы определяется относительной влажностью воздуха.
Глава 2. Совместные условия к процессам обращения с оят
11. Безопасность процессов при обращении с оят должна достигаться путем:
- Исследования свойств веществ;
- Наличия необходимой информации о критических свойствах веществ и мерах защиты, вплоть до штрих-кодов и паспортов безопасности в химии;
- Наличия необходимой конструкторской, технологической, эксплуатационной и другой документации, регламентирующей безопасность процессов, на которые имеются определенные положительные заключения экспертизы в ситуациях, предусмотренных законодательством кыргызской республики, а также выполнения решений, мероприятий и мер. В процессах с оят должно быть обеспечено соблюдение гигиенических нормативов, утвержденных постановлением правительства кыргызской республики от 11 апреля 2016 года № 201.
14. Процессы с оят в закрытых помещениях должны проводиться при работающей приточно-вытяжной вентиляции, включаемой перед их проведением и выключаемой по их окончании, с таким расчетом, чтобы обеспечивалось соблюдение гигиенических нормативов, утвержденных актом правительства кыргызской республики от 11 апреля 2016 года № 201.
15. Безопасность объектов и сооружений, технических устройств, используемых на объекте с оят, должна быть подтверждена в процессе производственного контроля, осуществляемого в соответствии с положением о порядке осуществления организациями, осуществляющими деятельность в области промышленной безопасности на опасных производственных объектах, ведомственного и производственного контроля, утвержденным постановлением правительства кыргызской республики от 18 августа семнадцатого года № 516.
Глава 3. Профессиональный отбор персонала и медицинские осмотры
16. K r предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры в процессе работы должны проводиться лечебно-профилактическими учреждениями в целях определения соответствия (пригодности) работников поручаемой им работе, предупреждения общих и профессиональных заболеваний и несчастных случаев.
18. Отдельные категории специалистов не могут быть допущены к проведению процессов с оят в соответствии с законодательством кыргызской республики в области здравоохранения.
19. Проверка знаний персонала
20. Лица, ответственные за работу с оят в организациях, и персонал, работающий с оят, должны пройти обучение и аттестацию в соответствии с положением об организации работ по обучению и аттестации специалистов организаций в области промышленной безопасности и положением об организации обучения и проверки знаний производственных сетей в области промышленной безопасности, разработанным на основании постановления правительства кыргызской республики от 29 января текущего года № 61 о делегировании государственного комитета по промышленности, энергетике и горному делу. Лица, работающие с вог, подлежат профессиональному отбору, предусматривающему медицинское освидетельствование работников и установление профессиональной (физиологической, психофизиологической, психологической и в отдельных случаях антропометрической) пригодности для безопасного выполнения работ. Лица, работающие с оят, должны проходить предварительные и периодические медицинские осмотры не реже одного раза в 12 месяцев.
22. Обучение и рекомендации по охране труда должны носить непрерывный многоуровневый характер. Обучение по охране труда должно завершаться экзаменом по охране труда.
23. Вводный инструктаж по охране труда должен проводиться службой охраны труда предприятия с различными лицами, вновь принятыми на работу в качестве помощников. Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктаж проводит непосредственно руководитель работ.
24. Инструктаж на рабочем месте должен завершаться проверкой знаний работником, проводившим инструктаж. Лица, показавшие неудовлетворительные знания, к самостоятельной работе не допускаются и должны пройти повторный инструктаж в течение одного месяца. Ответственность за допуск персонала к устранению неисправностей с оят несут руководители подразделений.
25. Ответственность за своевременное и качественное воскование и проверку информации в организации в целом несет руководитель организации, а в подразделении - руководитель подразделения.
Глава 5. Требования к использованию средств защиты
26. Персонал, работающий с оят, должен быть обеспечен исправными средствами индивидуальной защиты.
27. Ответственность за своевременное обеспечение работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты должна быть возложена на руководство организации.
Глава 6. Требования к процессам производства и эксплуатации оят
28. В процессах эксплуатации производства, его реконструкции, увеличения производительности оборудования, учитывая возможность увеличения выброса оят в рабочую зону или при увеличении выбросов в окружающую среду, должны быть разработаны проектные решения и предусмотрены дополнительные меры, гарантирующие охрану здоровья и природы (установка более мощной вентиляции, аналогичных средств коллективной защиты, повышение эффективности очистки выбросов).
29. В процессах с оят запрещается использование сырья и изданий, для которых не установлены гигиенические нормативы.
30. В процессах с оят должно обеспечиваться соблюдение установленных технологических режимов и телефонных параметров, контроль режима и параметров технических приемов, использование необходимых средств контроля.
31. В процессах с оят должен быть исключен непосредственный контакт специалистов с ними за счет использования современного герметизированного оборудования, комплексной механизации и автоматизации, а также роботизации алгоритмов и операций.
32. Технологические процессы с оят в труднодоступных помещениях проводятся при работающей приточно-вытяжной вентиляции, включаемой перед их проведением и выключаемой после их завершения с таким расчетом, чтобы концентрация оят над поверхностью земли рабочей зоны была наиболее допустимой.
33. Места выброса оят, которые не могут быть ликвидированы, оборудуются укрытиями (зонтами) с вытяжной вентиляцией, обеспечивающими значения содержания паров оят над, не превышающие значений предельно допустимых концентраций (пдк) в воздухе рабочей зоны. В случае возможной конденсации паров оят в укрытиях их нижняя часть должна быть устроена по типу сборников жидкости со сбросом их в закрытые емкости или возвратом в технологический процесс.
Значения пдк вредных веществ над поверхностью земли рабочей зоны приведены в гигиенических нормативах вредных добавок. Над поверхностью земли рабочей зоны, утвержденных постановлением правительства кыргызской республики от 11 апреля 2016 года № 201.
34. Процессы, связанные с использованием или образованием оят, осуществляются в непрерывном замкнутом цикле в герметичном оборудовании и коммуникациях при технологических параметрах, ограничивающих выделение оят (в вакууме, при относительно низкой температуре), а также с использованием средств автоматизации и дистанционного управления процессом.
35. В помещениях с использованием оят (реагентные, флотационные, сорбционные, десорбционные, регенерационные, электролизные, сгустительные, сушильные, обезвреживающие промышленные отходы) должны быть установлены газоанализаторы, сигнализирующие о наличии в воздухе рабочей зоны оят в концентрациях, превышающих концентрации токсичных препаратов. В воздухе рабочей зоны, утвержденные постановлением правительства кыргызской республики от 11 апреля 2016 года № 201.
36. Подача оят из расходных емкостей, размещенных на площадках дозирования, в контактные чаны, во флотационные устройства и другие агрегаты должна осуществляться с помощью автоматических герметичных дозаторов по закрытым коммуникациям.
37. Подача жидкого и газообразного оят в производственные помещения должна осуществляться по трубопроводам из материалов, стойких к действию этих веществ. Запорная арматура и фланцевые соединения трубопроводов, транспортирующих оят, должны быть герметичными и исключать просачивание оят.
38. Запрещается эксплуатация компрессорных установок, работающих на газообразном оят, при отсутствии или неисправности средств автоматизации, управления и блокировки, предусмотренных проектом или конструкцией установки. Дистанционное управление компрессорными установками и арматурой должно осуществляться из машинного отделения, диспетчерской, операторной или других безопасных мест.
39. Транспортирование порошкообразного пылящего оят должно осуществляться вакуумно-пневматическими системами или по конвейерам, полностью укрытым и оборудованным местной вытяжной вентиляцией.
40. Для перевозки сжиженного, сжатого и растворенного газообразного оят могут использоваться специальные емкости (цистерны, контейнеры, бочки или баллоны). Газообразное оят может также транспортироваться из резервуаров-хранилищ по трубопроводам.
41. Объем приемных резервуаров для жидкого и сжиженного газообразного оят должен превышать объем транспортных резервуаров так, чтобы все содержимое заполняло резервуар, без лишних операций, связанных с переключением канализационной системы.
42. При вывозе газообразного и сжиженного оят необходимо оценить давление газа в системе и исключить возможность попадания воды или посторонних газов в коммуникации и емкости.
43. Приготовление рабочих химических растворов, содержащих оят, осуществляется при работающей вентиляции, с использованием средств коллективной и индивидуальной защиты. Дозирование и смешивание химических компонентов должно осуществляться в закрытых трубопроводах, реакторах и емкостях в соответствии с проектом.
44. Отбор проб из резервуаров, реакторов и другого оборудования для исследований должен производиться под вакуумом или через пробоотборники, оборудованные местным отсосом, во избежание выброса оят.
45. Во избежание переполнения жидким оят аппараты и емкости могут быть оборудованы устройствами, сигнализирующими о максимально допустимом расчетном уровне, и переливными трубами, соединенными с питающими и сборными емкостями аварийных сливов.
46. Операции фильтрования, центрифугирования суспензий, кристаллизации должны проводиться в герметичных аппаратах с механизированной загрузкой и выгрузкой.
47. При разгрузке промежуточных и готовых продуктов, содержащих оят, должно быть исключено загрязнение оят кожи работников.
48. Промывка коммуникаций, содержащих оят, органическими растворителями должна осуществляться по замкнутой схеме.
49. Погрузка и разгрузка сырья, промежуточной и готовой продукции, содержащей оят, должна быть механизирована, организована по потоку и осуществляться в городах, где исключена возможность выделения газов, паров, аэрозолей. Вся система будет герметизирована и оборудована вытяжной вентиляцией с очисткой выбрасываемого наружного воздуха от вредных примесей.
50. Если исключить выброс оят в рабочую зону невозможно, или на объекте происходят аварии, то имеет смысл учесть меры и средства по ограничению выброса и распространения в атмосферу паров, газов и аэрозолей оят.
51. При прохождении изменений в труднодоступных местах следует учесть размещение специализированного оборудования в изолированных кабинах, помещениях или зонах с управлением такими устройствами из зоны оператора. В таких вариантах в кабинах, зданиях и помещениях, где находится оборудование или в зонах возможных аварий, в очистка, промывка, пропарка и дезактивация оборудования и других емкостей, ранее содержавших оят, должны производиться на пропарочных и промывочных станциях или пунктах. Все операции по обработке аппаратов (удаление остатков, промывка, пропарка и дезактивация) должны производиться на специализированных эстакадах механизированным способом.
54. Для снижения пылеобразования при дроблении и сортировке материалов и других работах, сопровождающихся выделением пыли снпд, должны применяться методы пылеподавления с использованием воды в зависимости от свойств материалов (увлажнение, мокрое измельчение, гидрозахват, мокрое обогащение и т.Д.) В соответствии с проектным решением.И т.Д.) В соответствии с проектом.
55. Для уменьшения выделения пылей снап в рабочую зону и природу при сухом измельчении содержащих их материалов следует применять вакуумно-пневматический транспорт с возвратом крупной фракции в щели через закрытые системы.
56. Материал рукавных фильтров, применяемых при измельчении, осуществляемом с одновременной сушкой материалов, а также улавливании измельченного продукта, должен быть устойчив к действию щелочных и кислотных веществ и высокой температуры. Температура газов, отводимых из мельниц, должна быть не ниже точки росы и не выше той, при которой разрушается ткань. Необходимо использовать цельнотканые, а не сшитые рукава.
57. Для исключения выделения пыли в воздух рабочей зоны и осуществления непрерывности технологического процесса, навешивание и дозирование сыпучих оят необходимо производить через автоматические дозаторы непрерывного действия.
58. Просеивание порошковых изданий на неплоских ситах не допускается. Плоские сита, сита-бурты, вибросита, а также бункеры для мелких фракций должны оставаться закрытыми и оборудованными устройствами вытяжной вентиляции.
59. Разделение материалов, содержащих snap, на фракции должно производиться без нарушения замкнутой системы пневмотранспорта, например, в воздушных сепараторах или электрических классификаторах.
60. Сушка порошкообразных и пастообразных материалов, содержащих оят, должна производиться в закрытых аппаратах непрерывного действия (гребневые, валковые, ленточные и распылительные сушилки, сушильные барабаны, сушилки кипящего слоя).
61. Места загрузки заказов, содержащих оят, в печи, сушилки, генераторы и другие устройства, а также места выгрузки изделий из них должны быть полностью закрыты и оборудованы механическими питателями, оснащенными местной вытяжной вентиляцией.
62. Вблизи рабочих мест должны быть оборудованы помещения для оказания неотложной первой помощи при возможном отравлении работников оят, обеспеченные приточной вентиляцией и медицинскими средствами (коллективными аптечками).
63. Пахать в производственных помещениях с оят разрешается только при наличии постоянно действующей приточно-вытяжной вентиляции и газоанализаторов. А при неработающих системах вентиляции бригада должна немедленно покинуть помещение. Выход в помещение разрешается после подъема воздуха из газовоздушной смеси. Газовоздушная смесь, отсасываемая вакуумными насосами, перед выбросом в атмосферу должна быть очищена от вредных компонентов, масел и не попадать в воздухозаборные устройства систем приточной вентиляции.
65. Взаимное расположение вытяжных точек вакуумных насосов и воздухозаборных устройств должно соответствовать проекту, разработанному в соответствии с действующими строительными нормами и правилами.
66. Помещение для приготовления цианистых растворов должно быть изолировано от других помещений несплошным закрытым способом, а слив сточных вод и отходов с их использованием - отделен от слива стоков из специальных установок других реагентов.
67. В отделениях цианирования и приготовления цианистых растворов воздух, удаляемый вытяжной вентиляцией, должен забираться из верхней зоны помещений. Приточные вентиляционные системы должны подавать воздух в рабочую зону к стационарным рабочим местам и проходам в соответствии с проектными решениями.
68. Для предотвращения живого контакта обслуживающего персонала с цианистыми растворами (пульпой) и снижения ядовитых выбросов в рабочую зону оборудование и чаши в отделении цианирования должны быть герметизированы или оборудованы укрытиями с различными местными отсосами.
69. Управление технологическим процессом и координация работы оборудования должны быть автоматизированы или иметь дистанционное управление.
70. Любые другие машины и установки, предназначенные для вскрытия упаковок с цианидом, выгрузки этой пленки в бункер и чаны с растворителем, а также для разжижения и содержания готовых растворов, должны быть закрыты и герметизированы и иметь местные отсосы, сблокированные с резервной системой вентиляции.
71. Устройство и чаши цианидного процесса должны быть оборудованы автоматическими устройствами, исключающими возможность случайных переливов растворов (пульпы), и переливными трубопроводами.
72. Детали оборудования, трубопроводы, арматура и другие устройства, контактирующие с цианистыми растворами (пульпой) или их парами, должны быть изготовлены из цианидостойких материалов. Электропроводка и детали из цветных металлов и сплавов (медь, медь-цинк, алюминий) должны быть изолированы от контакта с цианидом.
73. Возврат в цианистый процесс кислых промывочных растворов допускается только после их предварительной нейтрализации щелочами (известью, каустической содой и т.Д.).
74. Помещения для обезвреживания цианидсодержащих промышленных стоков должны оставаться изолированными от других помещений предприятия, оборудованными приточно-вытяжной и аварийной вентиляцией с дистанционным управлением.
75. Обезвреживание цианидсодержащих промышленных стоков с использованием хлорсодержащих продуктов и других реагентов (перекись водорода, озон и др...) Разрешается проводить только в герметичном оборудовании, оснащенном аспирацией (отсосом воздуха), приборами контроля и дистанционным управлением.
76. Запрещается выносить загрязненную оят одежду с территории перерабатывающих предприятий и надевать спецодежду вне территории.
77. Чаны и отстойники для каждого оят должны быть оборудованы переливными трубами и уровнемерами, а также иметь четкую маркировку с указанием наименования оят.
78. Все трубопроводы и резервуары должны быть окрашены в условные цвета с нанесением символических рисунков и поясняющих надписей на знаки безопасности, в соответствии с положением о системе классификации опасности препаратов/смесей и требованиях к элементам информации об опасности: маркировке и паспорту безопасности, утвержденным постановлением правительства кыргызской республики от 9 февраля 2015 года № 43.
79. Операции фильтрования, центрифугирования суспензий, кристаллизации и другие аналогичные операции должны проводиться в герметичных аппаратах с механизированной загрузкой и выгрузкой.
80. Фильтровальные чехлы (ткани) перед снятием с фильтров осветлительных и осадительных установок должны быть промыты водой до полного удаления цианида.
Промывка фильтровальных тканей (чехлов, полотен и т.П.) Кислотой возможна только в изолированном помещении, оборудованном приточно-вытяжной вентиляцией.
81. Любая регенерация фильтровальной ткани (обработка кислотой, промывка, сушка) должна быть механизирована.
82. Кислотная промывка фильтровальной ткани непосредственно на фильтре допускается только после освобождения фильтра от пульпы и тщательной промывки его водой до полного удаления цианида.
83. При выгрузке промежуточных и готовых продуктов, содержащих аднс, из контейнеров и аппаратов должно быть исключено загрязнение аднс, допускаемое к реализации работниками.
84. При транспортировке смолы на колоннах смотровые окна и крышки колонн должны быть плотно закрыты.
85. При транспортировке смолы на колонну с другим составом среды (от щелочной до кислой наоборот) растворы должны быть полностью разделены. Запрещается транспортировать растворы вместе со смолой.
86. Отбор проб смолы и растворов из колонн возможен только через люки в крышках или через дверцы со стороны колонн. Открывать крышки колонн для отбора проб запрещается.
87. При выполнении работ по замене катодных блоков рабочие могут быть одеты в прорезиненные комбинезоны, резиновые сапоги, фартук, перчатки и пользоваться очками, защищающими глаза от солнца.
88. Промывка коммуникаций, содержащих оят, органическими растворителями осуществляется по замкнутой схеме.
89. Манипуляции по загрузке и выгрузке сырья, промежуточных и готовых продуктов, содержащих оят, должны быть механизированы, организованы по потоку и выполняться в местах, где исключена возможность выделения газов, паров, аэрозолей. Вся система должна быть герметичной и оборудована вытяжной вентиляцией с очисткой выбрасываемого воздуха от убойных примесей.
90. При невозможности исключить попадание оят в рабочую зону должны быть предусмотрены меры и вознаграждения, предотвращающие выделение в воздух вредных паров газов и жидких аэрозолей (укрытия с вытяжной вентиляцией, присадки, плавающие аэростаты).
91. Для исключения попадания паров и газов оят в воздух офиса оборудование соответствующих отделений (пачуки, колонны, экраны) должно быть герметично закрыто, а отсос газов должен осуществляться непосредственно из укрытий.
92. Испытания и контроль процессов сорбции, десорбции и регенерации должны быть автоматическими.
93. Помещения сорбции, десорбции, электролиза, регенерации, хранения и приготовления реагентов должны быть оборудованы проектом в соответствии с системами приточно-вытяжной и аварийной вентиляции и постоянно действующими автоматическими устройствами контроля воздушной среды, сблокированными с системами сигнализации (звуковой, световой), оповещающими о превышении на рабочих местах содержания паров синильной кислоты, паров кислоты плюс водород в концентрациях, динитрофенол купить превышающих пдк в рабочей зоне. Исправность приборов должна проверяться службами предприятий. Устройства, как правило, пломбируются этими службами.
94. Места выгрузки оят, вскрытия емкостей и посуды, растворных чанов, отстойников и других аппаратов, где возможен выброс сомнительных веществ, должны быть оборудованы местными вытяжными устройствами с уплотнениями, укрытиями и местными отсосами, помимо общей вентиляции помещения в соответствии с проектом.
95. При работе с снп должны применяться меры, исключающие возможность разбрызгивания, распыления и пролива пленки на почву, пол, оборудование, емкости и одежду.
96. Снф, пролитый на пол или оборудование, должен быть убран, нейтрализован и тщательно смыт водой.
97. В местах хранения, загрузки и выгрузки сяп должны быть предусмотрены средства для обеззараживания пролитых или разлитых реактивов.
98. В отделениях приготовления растворов сяп может быть предусмотрена установка аварийных душей или ванн с водой для быстрого удаления химических веществ с поверхности кожи, а также компьютерных фонтанчиков для промывания глаз.
99. Посторонним лицам запрещается входить в помещение, где находятся сяп, и взаимодействовать с ними.
100. Лица, допущенные к выполнению мелкого ремонта, если он необходим, очистке вентиляционных конструкций и реагентных трубопроводов, осмотру, очистке и обеззараживанию емкостей в помещениях приготовления растворов оят, а также, на больших базах, могут пройти предварительный инструктаж у руководителя работ, иметь специальный приказ-допуск с указанием объема работ специалиста и мер безопасности.
101. Запрещается разбрасывать отработанные обтирочные материалы и оставлять их внутри чанов и аппаратов.
102. В помещениях с оят запрещается хранение личных работ и мяса, а также курение и прием пищи персоналом.
103. Хранение, приготовление растворов, транспортировка и отбор оят и флотореагентов должны осуществляться в соответствии с конкретными нормами расхода, разработанными и утвержденными руководителем предприятия.
104. В отделениях, где возможен контакт работников с оят и флотореагентами, могут быть установлены умывальники с холодной и горячей водой, приспособления для быстрого удаления попавших на кожу веществ путем смывания их струей воды, фонтанчики для промывания глаз.
105. Резервуары для временного хранения жидкого оят и сопутствующих коммуникаций должны быть оборудованы устройствами для окончательного удаления реагентов из корпусов в соответствии с проектом.
106. Трубопроводы для транспортировки оят не должны располагаться над рабочими проходами и рабочими площадками.
107. В отделениях приготовления реагентов, где возможно внезапное выделение огромного количества вредных газов, может быть предусмотрена аварийная вытяжная вентиляция. Для этого в соответствующем месте должен храниться запас противогазов, список которых должен на 50% превышать максимальный список работающих в смене.
108. Растворные чаны и отстойники, а также связанные с ними коммуникации должны быть установлены таким образом, чтобы была возможность полного удаления содержащихся в них реагентов в аварийные емкости отделений приготовления реагентов.
109. В помещениях приготовления реагентов должен быть предусмотрен автоматический контроль уровня заполнения растворных чанов, звуковая и световая сигнализация.
110. В системах контроля и управления процессами, а также системах противоаварийной защиты производственных помещений и эстакад загрузки и выгрузки жидкого оят, должны быть предусмотрены средства автоматизации и методы автоматического контроля состава продуктов, исключающие контакт работников с оят.
111. Устройства для подачи руды и промежуточных продуктов, места передачи и загрузки их в машины (питатели, машины для сушки, электростатические и электромагнитные сепараторы, пеноприемные лотки флотомашины, емкости с растворами реагентов) должны быть оборудованы укрытиями с системами аспирации или гидрообеспыливания, работа которых должна быть сблокирована с производственным оборудованием. Устройства блокировки системы должны обеспечивать их включение за 3-5 минут до начала работы и выключение не ранее чем через 5 минут после остановки оборудования или работы без нагрузки.
112. Помещения для сушки, измельчения, испытания и упаковки цинковых осадков, как правило, изолируются от отделения цианирования и оборудуются приточно-вытяжной вентиляцией с технологической и санитарной очисткой выбросов.
113. Сушка цинковых осадков осуществляется в уплотненных сушильных шкафах (печах) под вакуумом. Сушка осадков цинка на видимых пластинах запрещена.
114. Лотки с высушенными осадками цинка должны охлаждаться в герметичных шкафах под вакуумом.
115. В помещениях с тепловыделениями более 20 ккал/м3 устройство кровли должно исключать образование обратных токов загрязненного воздуха. Для этого в корпусах должны быть запроектированы светоаэрационные фонари с ветрозащитными панелями.
116. Поверхность производственного оборудования, являющегося источником тепловыделений (сушки, печи), должна иметь теплоизоляцию, обеспечивающую температуру поверхности, соответствующую проекту.
117. В рабочих зонах должны быть организованы места для оказания экстренной первой помощи при возможном отравлении работников оят.
118. На каждой рабочей зоне отделения цианирования должны быть организованы пункты оказания первой профилактической помощи. Они должны быть расположены таким образом, чтобы расстояние от указанного пункта до любого цианидсодержащего агрегата не превышало 25 м.
119. Подходы к пунктам должны быть освещены, доступны, не загромождены оборудованием и коммуникациями.
120. Профилактический пункт должен быть оснащен аптечкой с набором антидотов, инструкцией по их применению, медикаментами и перевязочными средствами, а также необходимой посудой.
121. Профилакторий может быть обеспечен холодной и теплой водой, подаваемой через кран в проточный патрубок, установленный на уровне второго этажа.
122. Установка спринклеров на проточных патрубках недопустима.
123. В помещениях, где предусматривается влажная уборка полов, а тем более во всех цехах с мокрым технологическим процессом, полы должны храниться с водонепроницаемым покрытием. Уклон полов для стока воды должен быть не менее: 0,02 (1,8º). В основных проходах уклон полов не должен превышать 0,04 (2,6º), в производственных проходах - не более 0,1 (6º).
124. Поверхностные сточные воды из заводских проходов и других производственных помещений, смывы с полов перед сбросом в водоемы должны подвергаться очистке.
125. Технологические процессы в герметичных цехах должны осуществляться при действующей приточно-вытяжной вентиляции, включаемой перед их проведением и выключаемой после их завершения с таким расчетом, чтобы концентрация оя в атмосфере рабочей зоны соответствовала гигиеническим нормативам содержания токсичных веществ в воздухе рабочей зоны, утвержденным постановлением правительства кыргызской республики от 11 апреля 2011 года. Вновь смонтированные и реконструированные вентиляционные установки должны быть приняты в эксплуатацию комиссией, созданной руководством предприятия, с составлением акта приемки.
127. Запрещается приемка в эксплуатацию вентиляционных установок при наличии неисправностей и неэффективной работе.
128. Порядок эксплуатации и обслуживания вентиляционных установок должен определяться инструкциями, утвержденными руководителем предприятия.
129. При эксплуатации технологического оборудования все важные приточно-вытяжные вентиляционные и аспирационные установки должны работать непрерывно.
130. Эксплуатация технологического оборудования, работа которого сопровождается выделением грязи и газа, с неисправными системами вентиляции запрещается.
131. При прекращении работы климатической системы или повышении концентрации сомнительных веществ выше гигиенических нормативов, утвержденных постановлением правительства кыргызской республики от 11 апреля 2016 года № 201, работа в помещении должна быть немедленно приостановлена, а люди выведены на бодрящий воздух.
132. При блокировке работы вентиляционных и аспирационных установок с основным и вспомогательным оборудованием должны быть предусмотрены дополнительные пусковые устройства вентиляционного или аспирационного оборудования.
133. Запрещается включать технологическое оборудование до запуска системы вентиляции, сблокированной с его секретами.
134. Вентиляционные установки должны быть оборудованы устройствами (люки, арматура) для анализа и измерения скорости, давления и температуры воздуха в воздуховодах и устройствами для регулирования объема перемещаемого воздуха.
135. Отбор проб воздуха для определения содержания в нем посторонних примесей, а также проверка температуры, влажности и скорости движения воздуха на рабочих местах должны проводиться систематически, как при нормальной эксплуатации, так и в случаях изменения технологического режима, после обновления и глобальных ремонтных работ вентиляционных и аспирационных установок.
136. Места и периодичность отбора проб воздуха устанавливаются планом или графиком, утвержденным руководителем предприятия.
137. Химическая очистка или обезвреживание непригодных, загрязненных остатков реагентов и сточных вод отделения подготовки оят должна производиться в помещении, отделенном от других помещений технологического цикла. Нахождение в этих помещениях посторонних лиц запрещается.
138. Не допускается объединение сточных вод, при взаимодействии которых образуются ядовитые вещества (сероводород, цианистый водород, мышьяковистый водород и др.) Или образуют неядовитые вещества (сероводород, цианистый водород, мышьяковистый водород и др...) Или образуют нерастворимые осадки, забивающие трубопроводы.
139. Меры безопасности при вскрытии бочек, дроблении крупных кусков, загрузке их в емкости-растворители могут быть изложены в рабочей инструкции, утвержденной руководителем предприятия.
140. При производстве растворов флотореагентов для сегментного освещения допускается использование переносных ламп напряжением не более 12 вольт.
141. Хранение тары в рабочих помещениях реагентного отделения запрещено. Порядок обезвреживания и последующей сдачи тары на склад устанавливается инструкцией, утвержденной руководителем предприятия.
142. Контейнеры с цианистыми соединениями должны обезвреживаться немедленно и сдаваться на склад отдельно от других контейнеров.
143. Управление процессами сушки и грануляции концентрата, его подачи на погрузку, а также управление системами вентиляции и пылегазоочистки должно осуществляться с пультов управления, установленных в операторной. В городах обслуживания сушильных агрегатов должны быть предусмотрены установки с автоматически регулируемой температурой подаваемого воздуха.
Глава 7. Нормы для производственных зданий и помещений, в которых проводятся процессы с оят
144. Процессы с оят должны осуществляться в производственных и дополнительных зданиях и помещениях, соответствующих проекту.
145. В тамбуре и на лестничных клетках помещений с возможным выделением или наличием вредных газов или паров оят целесообразно предусматривать приток наружного воздуха.
146. При размещении в небольшом производственном помещении различных вредных производственных зон могут быть предусмотрены меры по предотвращению распространения токсичных препаратов. В производственном помещении.
147. Монтажные отверстия в межэтажных перекрытиях, а также отверстия для приборов и коммуникаций должны быть герметичными или иметь съемные запирающиеся экраны.
148. Для предотвращения образования вторичных источников выделения снап внутренние помещения промышленных зданий должны исключать возможность накопления пыли, сорбции паров и газов таких веществ материалами покрытий и допускать систематическую влажную уборку помещений. Окрашенные стены и потолки должны выделяться из общей массы цветом выделяемой пыли. Стыки стен между собой, потолка и пола, места примыкания пола к перегородкам, колоннам и другим конструкциям должны быть закруглены. 150. В заводских проходных, где производятся операции с оят, полы могут иметь уклон для сбора стоков. Устройство полов должно исключать возможность накопления электростатических зарядов. Материалы пола должны быть устойчивы к химическому воздействию и препятствовать сорбции оят. Исключаются операции с оят в производственных помещениях с полами, имеющими поврежденную поверхность, выбоины и неровности.
151. Все загородные дома или дачи, где образуются или используются оят, должны иметь санитарно-бытовые помещения в соответствии с проектом.
152. Должен осуществляться систематический контроль за содержанием оят в верхних производственных помещениях и системой микроклимата.
153. Для каждого производственного участка должны быть определены химические вещества, которые могут выделяться в воздух рабочей зоны. При наличии нескольких оят над землей необходимо проводить контроль воздушной среды, ориентируясь на максимально опасные из них, в зависимости от гигиенических нормативов, утвержденных постановлением правительства кыргызской республики от 11 апреля 2016 года № 201.
154. Для автоматического непрерывного контроля содержания оят должны применяться быстродействующие и малоинерционные газоанализаторы с сигнализацией. Периодичность контроля должна быть установлена для оят не реже одного раза в десять дней месяца.
155. Контроль воздушной среды должен также осуществляться при изменении методики и режимов работы, реконструкции вентиляционных и химических производств и по требованию должностных лиц органов государственного контроля (надзора).
156. В помещениях, где проводятся манипуляции с оят, а также в местах их хранения должны быть размещены предупреждающие знаки.
157. Пути эвакуации должны обеспечивать безопасный выход всех находящихся в зданиях людей через эвакуационные выходы. Створчатые ворота должны открываться наружу, а изделия - в сторону ближайшего выхода из здания.
158. Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха производственных зданий должны соответствовать проекту их установки.
159. Системы приточно-вытяжной вентиляции производственных и административно-бытовых помещений с постоянным количеством граждан) без естественной вентиляции должны быть обеспечены не менее чем двумя приточными и двумя вытяжными вентиляторами каждый, с расходом 50% от требуемого воздухообмена. При организации воздухообмена в помещениях с меньшим количеством или отсутствием выделений вог должны быть предусмотрены подпорки воздуха, исключающие поступление воздуха из помещений со значительным количеством вог или с наличием взрывоопасных газов, паров и мелкой мути. Вентиляция производственных зданий будет проектироваться в расчете на оят для их производственных помещений с учетом категории тяжести работ. Количество воздуха, необходимое для обеспечения требуемых параметров воздушной среды в рабочей зоне, определяется по количеству выделяемых оят с учетом неравномерности их размещения, а также тепла и влаги по высоте помещения в рабочей зоне.
161. Исключается объединение в общую вытяжную систему отсосов пыли и легко конденсирующихся паров, а также веществ, которые при смешивании образуют оят или их смеси. В помещениях, где проводятся работы с оят, не допускается рециркуляция воздуха в системах вентиляции и воздушного отопления.
162. Отопительное и вентиляционное оборудование, трубопроводы и воздуховоды, расположенные в помещениях с агрессивной средой, а также созданные для удаления воздуха с агрессивной средой, должны учитываться при расчете коррозионностойкого исполнения.
163. В системах вытяжной вентиляции для пыли, конденсирующихся паров и газов должны предусматриваться мероприятия по предотвращению отложения этих препаратов на циркулирующей поверхности воздуховодов и вентиляторов, а также по их очистке.
164. Для котлованов глубиной не более 0,5 м, а также для смотровых траншей, требующих ежедневного осмотра и расположенных в зонах, где возможно выделение оят, паров или аэрозолей с удельным весом, превышающим удельный вес воздушных масс, необходимо предусматривать приточно-вытяжную или вытяжную вентиляцию с искусственным побуждением.
165. Содержание оят над землей, подаваемых в производственные помещения, должно составлять не более 30% от гигиенических нормативов содержания сомнительных веществ над рабочей зоной, утвержденных постановлением правительства кыргызской республики от 11 апреля 2016 года № 201.
166. Запрещается прокладка трубопроводов с горючими жидкостями и газами через помещение кондиционирования воздуха.
167. Для производственных помещений, где возможно внезапное проникновение оят, паров или аэрозолей, необходимо предусмотреть аварийную вентиляцию.
168. Поверхности отопительного и вентиляционного оборудования, труб и воздуховодов должны быть изолированы таким образом, чтобы температура на видимой части изоляционной конструкции была как минимум на четверть меньше температуры самовоспламенения газов, паров, аэрозолей или пыли, присутствующих в помещении.
169. Все вентиляционные системы должны находиться в исправном состоянии и подвергаться испытаниям в процессе эксплуатации в случае выявления несоответствия воздуха рабочей зоны гигиеническим нормативам, утвержденным постановлением правительства кыргызской республики от 11 апреля 2016 года № 201, а также после ремонта вентиляционных систем.
170. Системы вентиляции, расположенные в помещениях с агрессивными средами, должны проверяться на состояние и прочность стен и крепежных элементов воздуховодов, вентиляционных устройств и очистных сооружений не реже одного раза в год.
171. Система отопления должна обеспечивать равномерный нагрев воздуха в помещении, гидравлическую и тепловую устойчивость, взрыво- и пожаробезопасность, возможность местного управления и отключения, удобство эксплуатации и выход для фильтрации и рекуперации.
171. Светильники аварийного освещения обязательно должны быть объединены в сеть, независимую от рабочего освещения.
177. В пожароопасных и взрывоопасных помещениях электропроводка должна быть выполнена во взрывозащищенном исполнении. Запрещается устанавливать в этих помещениях выключатели, рубильники, предохранители и более сложные устройства, связанные с возможностью образования электрических искр. Состояние электроустановок подлежит производственному контролю.
178. Соединение хозяйственно-питьевых водопроводных сетей с водопроводными сетями, подающими техническую воду, не допускается. Чистая вода должна соответствовать нормативным показателям безопасности питьевой воды в соответствии с законом кыргызской республики "технический регламент "о безопасности питьевой воды" от 30 мая 2011 года № 34.
179. В административных зданиях, где проводятся манипуляции с аднс, должны быть устроены аварийные очаги и фонтанчики для промывания глаз и кожи.
180. Для производственных помещений, где производятся, образуются или используются аднс, необходимо предусмотреть несколько сливов, предназначенных для отвода вод, различных по содержанию, агрессивности и другим показателям. Эти стоки должны проходить предварительную очистку перед смешиванием.
181. А при отводе и сбросе производственных стоков, выделяющих газы, имеет смысл предусмотреть меры по предотвращению их проникновения в помещения.
Глава 8. Требования к эксплуатируемым производственным площадкам
182. Конструкция промышленной площадки должна соответствовать порядку и обеспечивать хорошую вентиляцию зданий со всех сторон.
183. На территории организации с учетом преобладающего направления ветров должны быть выделены зоны для зданий, и сооружений основной специальной техники, транспортные, складские и административные зоны, между которыми, с учетом объема промышленных выбросов в атмосферу и определенных условий их рассеивания под территорией промышленной площадки, устанавливаются санитарные разрывы.
184. На площадке не допускается проведение работ. Открытые промышленные площадки могут иметь твердую и ровную поверхность с уклоном для отвода талых, ливневых и поливочных вод, препятствующую поглощению химических веществ почвой (асфальт, бетон). Поверхность площадок должна быть очищена от грязи, снега и льда.
187. Открытое оборудование для процессов, выделяющих оят в атмосферу, и, в том числе, открытые площадки для хранения сырья, вспомогательных материалов, сбора отходов, следует размещать в зонах сквозного проветривания с учетом розы ветров и минимального загрязнения производственной площадки и ближайших мегаполисов. Установки должны быть оборудованы пылегазоочистными сооружениями.
188. На открытых площадках или под навесами хранение аэрозольной упаковки осуществляется только в негорючей таре. Запрещается складировать сыпучее сырье и использованную тару из его на открытых площадках.
189. Для сбора и хранения строительных отходов должны быть выделены специальные ресурсы с ограждениями и подъездными путями в соответствии с проектом.
190. Сайт организации должен быть оборудован устройствами для постоянного полива территории, мойки проездов и подъездных путей.
Глава 9. Требования к распределению оборудования и сбору рабочих мест
191. Вакансия, ее продукция и оборудование должны соответствовать проекту.
192. Расстояния между рабочими местами обеспечивают безопасность трудовых операций, безопасное передвижение работников и транспортных средств, безопасное обращение с материалами, заготовками, полуфабрикатами, профилактику и реанимацию оборудования.
193. Рабочие места должны быть расположены вне траектории движения грузов, перемещаемых грузоподъемными механизмами. При необходимости рабочие места должны быть оборудованы площадками для хранения установленных деталей до и после обработки.
194. Сырье, полуфабрикаты, готовая продукция и отходы должны храниться только в специально отведенных местах так, чтобы они не загромождали рабочее место и не могли быть разбросаны. Не допускается складывать эти материалы в рабочих проходах.
195. Взаимное расположение и планировка рабочих мест должны обеспечивать безопасный доступ к рабочему месту и желание быстро эвакуироваться в форс-мажорной ситуации.
196. Включенные в конструкцию производственного оборудования специальные аппаратные и санитарно-технические помещения не должны препятствовать выполнению трудовых действий.
197. Приборы и пульты управления должны располагаться в местах mp3, при этом должны соблюдаться эргономические требования к распределению схем управления.
198. Размеры рабочего места и его тканевые планы должны обеспечивать выполнение рабочих операций и не всегда затруднять движения работника.
Глава 10. Заявки на использование производственного оборудования
199. Производственное электронное оборудование и приборы должны соответствовать проекту, отвечать требованиям безопасности в течение всего срока эксплуатации, обеспечивать безаварийную работу, а также обеспечивать автоматизированный контроль и регулирование.
200. Производственное оборудование, эксплуатация которого сопровождается выбросом оят в рабочую зону и атмосферу, должно иметь встроенное оборудование для удаления оят или допускать подключение такой сигнализации, не являющейся частью проекта.
201. Оборудование для удаления оят должно быть выполнено таким образом, чтобы в рабочей зоне и воздухе населенных мест соблюдались гигиенические нормативы содержания вредных веществ в атмосферном воздухе, утвержденные постановлением правительства кыргызской республики от 11 апреля 2016 года № 201.
202. Системы местной вентиляции, удаляющие оят, должны быть сблокированы с пусковым устройством технологического оборудования, включаться одновременно с включением оборудования и выключаться не ранее чем через несколько минут после прекращения работы на этом оборудовании.
203. Местные вытяжные системы, не сблокированные с технологическим оборудованием, должны включаться за двадцать минут до начала работы технологического оборудования и выключаться через десять минут после окончания работы.
204. Системы местных отсосов от технологического оборудования должны рассматриваться отдельно для всех веществ, сочетание которых приведет к образованию взрывоопасной смеси или создаст оят. Возможность объединения местных отсосов горючих веществ и оят в общие системы должна быть обоснована в технологической части проекта.
205. Материалы воздуховодов вытяжных систем должны быть коррозионностойкими по отношению к химическим соединениям, содержащимся в воздухе, удаляемом вентиляционными установками.
206. Внутренние поверхности аппаратов, емкостей для агрессивных веществ, а также трубопроводов должны быть зашиты из коррозионно-стойких материалов или покрыты ими.
207. Уровнемеры и альбомы для жидкого оят должны быть снабжены устройствами, сигнализирующими о наибольшем уровне зазора, и переливными трубами, соединенными с резервуарами питания и резерва.
208. Уровни жидких оят и их растворов должны измеряться с помощью уровнемеров, исключающих необходимость открытия люков аппаратов.
209. Должны быть предусмотрены запасные емкости для слива жидких оят и их растворов из аппарата при его ремонте, а также при возможном аварийном отключении.
210. Промышленное климатическое оборудование и материально-технические средства, содержащие оят, в которых по условиям эксплуатации может возникнуть давление, превышающее предельно допустимое рабочее давление, должны быть оборудованы предохранительными устройствами от повышения давления выше допустимого значения.
211. Оборудование и коммуникации, работающие в условиях интенсивной коррозии, должны подвергаться ежегодному контролю величины износа их стенок.
212. Фланцевые соединения на аппаратах, трубопроводах и коммуникациях должны быть герметичными. Выбор типа фланцевых веществ и расходных материалов для прокладок должен производиться с учетом свойств химических аэрозолей.
213. Для обслуживания эвм, приборов, приспособлений и оборудования должны быть оборудованы специальные порталы на высоте 1,8 м от пола.
214. Все движущиеся части машин и оборудования технологической оснастки, расположенные на высоте менее 3 м от пола, должны быть ограждены защитными устройствами.
215. Исправность защитных устройств должна проверяться работниками перед началом каждой смены с последующим докладом начальнику смены (мастеру) и обязательной записью об их состоянии в журнале приема и последующей смены. Обслуживание машин с неисправными защитными устройствами запрещается.
216. Производственное оборудование, при проведении которого образуются пылевые выбросы в опросный лист, герметизируется и оборудуется аспирационными устройствами, исключающими поступление запыленного воздуха в производственные помещения.
217. Поверхность оборудования, на котором производится дозирование порошкообразных веществ, должна быть окрашена с целью обеспечения возможности влажной уборки.
218. Сушилки закрытого типа и сушилки непрерывного действия, используемые для сушки порошков и паст токсичных и высокотоксичных веществ, должны работать под вакуумом.
219. Места загрузки и выгрузки сыпучих материалов в печи, сушилки, генераторы и другие аппараты должны быть плотно закрыты и оборудованы механическими питателями. Эти места, как правило, оборудуются местной вытяжной вентиляцией.
220. Производственное оборудование должно быть оснащено средствами предупредительной сигнализации, а также системой автоматической противоаварийной защиты.
221. Поверхность контрольных приборов, ориентированных на действия в аварийных ситуациях, должна быть окрашена в красный цвет.
222. Контрольно-измерительные приборы, устанавливаемые непосредственно на транспортных средствах и аппаратах, могут иметь надписи, определяющие их назначение.
223. Не допускается использование неисправных контрольно-измерительных приборов.
224. На любом предприятии (учреждении) должна быть разработана инструкция по эксплуатации средств контроля и защиты, определяющая периодичность, объем испытаний и их ремонт.
225. Для тепловой изоляции оборудования, содержащего соединения, являющиеся активными окислителями, недопустимо применение материалов, самовозгорающихся и изменяющих при взаимодействии с ними физико-химические и даже пожароопасные свойства.
226. Температура нагретых поверхностей оборудования и ограждающих конструкций на рабочих местах не должна превышать 45 ºс, а для оборудования, внутри которого температура равна или ниже 100 ºс, температура на поверхности не должна превышать 35 ºс.
227. Производственное оборудование, на котором может накапливаться статическое электричество, должно быть заземлено.
228. Эксплуатация и обслуживание производственных приспособлений и агрегатов должны осуществляться в соответствии с разработанными инструкциями по технике безопасности и охране труда, утвержденными руководителем предприятия, на котором эксплуатируются инструменты и оборудование.
229. К производственному оборудованию, периодически подвергаемому дезактивации, чистке и мойке, должны быть подведены пар, вода, моющие и нейтрализующие средства. В процессе эксплуатации данное оборудование должно быть обеспечено оборотной системой водоснабжения и системой очистки загрязненных сточных вод.
230. Обслуживание, а также ремонт тары и оборудования должны производиться способами, исключающими необходимость нахождения людей внутри тары и оборудования.
231. Производственное оборудование перед вскрытием для очистки и ремонта должно быть продуто сначала инертным газом, затем чистым воздухом и промыто водой.
Глава 11: параметры процессов хранения оят
232. Базовые хранилища предназначены для длительного хранения оят и передачи его на время в расходные хранилища потребителей.
Расходные склады - предназначены для хранения оят в количествах, необходимых для производственных нужд предприятий или непосредственного применения для обеззараживания, протравливания зерна и т.П.
Железнодорожные склады - ориентированы на текущее хранение оят перед отправкой на базовые или расходные склады.
233. В зависимости от сроков хранения и объема оят хранилища подразделяются на базовые, расходные и прирельсовые склады.
234. Приемка хранилищ оят в эксплуатацию производится комиссией, состоящей из представителей органов промышленного, санитарного, пожарного и экологического надзора, органов внутренних дел и чрезвычайных ситуаций, органов местного самоуправления, проектной организации и предприятия. Акт приемки склада хранится у руководителя предприятия. Предприятие ежегодно организует проверку состояния помещений хранилища оят представителями вышеуказанных органов исполнительной власти на предмет его безопасной эксплуатации. По результатам проверок подписывается акт.
235. Приказом руководителя предприятия назначается начальник хранилища оят, который несет ответственность за соблюдение правил настоящих правил безопасности.
236. Базисные склады предназначены для длительного хранения и выдачи оят на потребительские склады. Вместимость базисных складов не ограничивается.
237. Базовые хранилища оят должны размещаться в соответствии с проектом и связующим учетом настоящих правил безопасности вне населенного пункта, вдали от источников водоснабжения, с подветренной стороны таких хозяйственных объектов на открытом, проветриваемом, незатопляемом земельном участке, с уровнем водосодержащих слоев не выше 2,0 м.
238. Хранение оят в базовых хранилищах должно быть рассредоточенным, в разных зданиях, расположенных на противопожарном расстоянии друг от друга и разделенных на отсеки или секции, полностью изолированные друг от друга.
239. Хранение оят на базовых и расходных хранилищах под открытым небом, под навесами, в металлических транспортных контейнерах, в сырых помещениях и подвалах запрещается.
240. На территории базового склада оят допускается устройство отдельных помещений для упаковки пакетов с оят и телефонной выдачи в технологический процесс (расходные склады). Эти помещения должны располагаться не ближе 20 м от других складов оят.
241. Склады потребления ориентированы на хранение оят в количествах, необходимых для производственных нужд предприятий. Максимально возможное количество оят в расходных складах предприятий, потребляющих до полутонны оят в сутки, не должно превышать квартальной потребности склада в оят, от полутонны до 1 тонны - 45-суточной потребности, от одной до 5 тонн - 10-суточной потребности, от пяти процентов до десяти тонн - 5-суточной потребности, свыше 10 тонн - трехсуточной потребности в оят (но не более 100 тонн).
242. Максимальное количество сяс, хранящихся на крупных водопроводно-канализационных базах, не должно превышать двухмесячной потребности.
243. Расходные хранилища для всех групп сяп должны располагаться в отдельных, закрытых, хорошо проветриваемых помещениях, на расстоянии не менее 300 метров от жилых домов, торговых и рабочих помещений, не связанных с деятельностью учреждения, и водоемов. При посещении согласованных хранилищ должны быть вывешены предупреждающие знаки.
244. Запрещается устройство расходных хранилищ любой группы оят в подвалах жилых домов, общественных, производственных и дополнительных зданий.
245. В помещениях складов все процедуры, связанные со вскрытием тары и упаковкой продукции, должны проводиться в доме, изолированном от мест хранения.
246. В районах хранения оят необходимо выставлять таблички с указанием вида и количества оят, сроков их гарантированного хранения.
247. Температура, относительная влажность и скорость движения атмосферы в помещениях хранения выбираются в соответствии с технологией хранения оят. Запрещается хранить оят вблизи отопительного оборудования.
248. Помещение для хранения кислот, щелочей и других жидких оят должно иметь канавки, обеспечивающие отвод жидких оят в безопасное изолированное место в случае разлива, доступное для дальнейшего выполнения процедур по локализации разлива и ликвидации последствий разлива.
249. При хранении легкоокисляемых веществ должны быть приняты меры, исключающие их контакт с легковоспламеняющимися материалами, не обработанными антипиренами.
250. Оят, способные соединяться с водой, должны храниться таким образом, чтобы исключить их увлажнение и возможное образование вредных газов.
251. В зоне хранения кислот должны быть установлены емкости для хранения необходимого объема извести, соды для нейтрализации случайно пролитых жидкостей, а также песка для их сбора.
252. Емкости для приема жидких оят, с целью предотвращения их переполнения, должны быть оборудованы уровнемерами, автоматически закрывающимися клапанами и сигнализацией, а также обвалованы с учетом количества хранимых оят.
253. Порошкообразные оят подаются на склады и разгружаются системами пневможелобов, шнеков и пневмотранспортеров, снабженных высокоэффективными (не менее 98-99%) пылеподавляющими устройствами. Воздушное пространство от этих сооружений перед выбросом наружу должно быть очищено от грязи и пыли. Для беспылевой выгрузки продукции из мешков, барабанов должны применяться аспирационные фасовочные машины или вакуумно-пневматические устройства.
254. При хранении оят различных исполнителей в мелкой таре (бочки, баллоны, бутылки) помещения базовых и расходных складов должны быть оборудованы полками и стеллажами с гнездами, расположенными соответственно таре, и иметь передвижные грузовые столы, в которые устанавливаются бутылки, баллоны, бочки. Для перемещения тяжелых грузов (бочек, баллонов) при погрузке и разгрузке должны использоваться ручные и имеющиеся приспособления.
255. Детские помещения для размещения, упаковки и наполнения оят должны быть оборудованы автоматическими или простыми индикаторными устройствами и приспособлениями для сигнализации о наличии оят в воздухе этих помещений.
256. Использование железнодорожных цистерн в качестве контейнеров для хранения оят на расходных и базовых складах запрещается.
257. На базовых и расходных складах различных групп оят должны быть следующие удобства: проходная с гардеробом, душевые и умывальные комнаты, туалеты, помещения для хранения и обеззараживания обмундирования, а также на базовых складах - помещения для обогрева работников и пищи.
258. На отработанных складах оят не следует устраивать специальные подсобные помещения, если такие помещения имеются в соседних производственных или вспомогательных зданиях предприятия.
259. Бытовые помещения, расположенные в габаритах зданий хранилищ, должны быть изолированы от помещений для хранения и упаковки (розлива) оят и иметь самостоятельный вход через отдельный тамбур.
260. Перед сдачей оят в базовые или расходные хранилища для размещения оят должны быть организованы прирельсовые склады (не более 3 суток), которые должны быть обеспечены железнодорожными путями, соединяющими склады с железными дорогами. Участки железных дорог должны эксплуатироваться предприятием на основании инструкции, утвержденной руководителем предприятия-изготовителя и согласованной с владельцем железной дороги.
261. Геолокация и расположение хранилищ (помещений) железнодорожного хранения оят должны соответствовать требованиям проекта и настоящих правил безопасности.
262. Допускается размещение железнодорожных хранилищ оят в одном здании с железнодорожными хранилищами предприятий (перевалочных баз) с соблюдением требований настоящих правил безопасности.
263. Железнодорожные хранилища оят должны располагаться в тупиках на расстоянии не менее 300 м от жилых домов и торговых помещений. Тупики могут быть оборудованы устройствами (замками) и сигнализацией для обеспечения безопасности погрузочно-разгрузочных работ. Территория железнодорожного склада оят должна охраняться вооруженной охраной.
264. На железнодорожных складах хранение оят должно осуществляться в железнодорожных цистернах или вагонах и в заводской таре (упаковке).
265. По согласованию с органами рф, осуществляющими надзор в области промышленной и экологической безопасности, допускается временное хранение оят в хранилищах, специально построенных для упаковки опреде
В начало страницы 
|
Перейти на форум:
Быстрый ответ
Чтобы писать на форуме, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь.